Автор: Stick, НИИ | 52493 27.06.2014 11:14
Маленькое алаверды...
Полагаю, что 4 Ом взято из ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций,..., а не из ПУЭ. С ПУЭ сопротивление просто совпало.

Автор: Студент | 52498 27.06.2014 13:28
для Прохожий | 52486
товарищ Прохожий, я частенько почитываю форум и практически везде где вы появляетесь от вас нет точных конкретных по делу ответов. Вечно пишете замысловато и окольными далекими текстами. А здесь участники, задавая вопрос, хотят услышать конкретный ответ, а не ответ, который запутает еще больше, да еще и пошлет нетуда.

для Sekira | 52447
ваше заступничество за Прохожего весьма похвально, однако, он сам в состоянии за себя постоять :)

Автор: Прохожий | 52503 27.06.2014 13:58
2 Студент 52498
Никто не идеален.
Я очень далек от Моего понимания "Идеала".
На сайте ФСТЭК есть ссылка именно на этот сайт, как место ИХ ответов на Наши вопросы.
Отношу Ваши вопросы с НАШИМ.
Попытался ответить.
Когда у читающего нет даже базового понимания предмета (а это предполагается как необходимый минимум) - то это не моя проблема а проблема Образования.
Мое кредо - (каюсь! Маленькое ПРОВОКАНДО с целью побудить к спору и поиску ускользающий ИСТИНЫ).
Ну теперь... убейте меня за это!

Я и не обязан быть всегда быть правым.
Часто просто высказываю СВОЕ СОБСТВЕННОЕ мнение, а не мнение работодателя или куратора.
Естественно я допускаю Ваше право на спор или на свое мнение.
Вот права что-то Требовать - я Вам Не давал. Да Вы и не спрашивали.

Требуйте долива пива после отстоя пены!
Но вот пива-то я Вам и не наливал - а Вы все про чью-то пену.
Смешно право.

Успехов В познании!

Отдельное спасибо за Понимание.
ХАУ!
Я сейчас все сказал.

Автор: Прохожий | 52504 27.06.2014 14:07

Автор: Студент | 52505 27.06.2014 14:14
Ну вот...опять начинается...это с какой целью и кому предназначено
Если для меня, то могли не стараться, уж к СТР и прочим нужным документам доступ есть

Автор: сhechaco, MASCOM | 52514 27.06.2014 23:04
Для Stick, НИИ | 52493 :
Не думаю.... Хоть документ и старый, но ПУЭ (в ранних редакциях) я зубрил ещё с 1964 :) Как только пришёл на "Электроламповый". Впрочем, что было раньше, яйцо или курица, вопрос риторический. Да и не суть.
А вот 1 Ом возник в 1974, именно в СВТР-74. Собственно, это был первый НМД в области ПД вообще. а уж оттуда это значение перекочевало в 1978 и позже в СВТР-78, СТ-2,3. Ну и т. д.
Дела давно прошедших дней
Преданья старины глубокой
;))))))
Кстати, относительно параметров именно шлейфа до заземлителя. Помнится в бытность работы на ГВЦ Госплана СССР мы никак не могли его заставить "замолчать". 10 этаж, открытая вертикальная шина... Подумал и заставил вместо одной стальной полосы проложить 4 трёхфазных силовых медных кабеля (естественно, с разносом друг от друга). То есть в параллель 3*4-12 отдельных проводников по 25 мм кв. каждый. Ну и броня кабелей заземлялась только у самого заземлителя.
ГВЦ просто замолк!!! Мы смогли даже снять половину шумогенераторов. Вот вам малоиндуктивная линия заземления и её эффект.
Чак