| Автор: Chechaco, MASCOM | 30952 | 30.08.2011 11:29 |
|
По сути - так и есть.
Но в наших НМД нет дифференциации по "привязке" к определённому типу ОС. Поэтому то, что при работе, например, принтера, сканер, DVD, мышь и FDD являются ВТСС нигде не отмечается (в предписании и т.д.). Привычно к ОТСС относят весь комплект ТС, входящий в ПЭВМ. Но мы, при этом, в Протоколах СИ подробно указываем, что именно измерялось, а что нет и, главное - почему. Мышку - практически всегда в ВТСС, а остальное - по необходимости. Да, конечно, гальванически подключённые. И в части "случайных антенн" Вы правы, к сожалению. Этот термин есть только в СИ АЭП, а зря... Вообще к оформлению Предписания и прочих эксплутационных надо относится внимательно. Можно сильно облегчить жизнь при эксплуатации. Разумеется, при строгом соблюдении всего-всего ;) Если вернуться к истоку темы, то ИБП у нас - всегда ВТСС. Если смотреть "со стороны объекта ЭВТ". А есть ещё АЭП (если объект в ВП), там иная песня... Чак |
|
| Автор: Demon | 31182 | 07.09.2011 12:48 |
|
ИБП по отношению к ОВТ всегда является ВТСС. Делали для различных структур, с экспертизой, нареканий нет. Относительно ВП... Я склонен воспринимать ИБП и здесь, как ВТСС. Проверять на АЭП, паразитку и т.д. СП на ВТСС устанавливаемых в ВП проводится обязательно.
|
|
Просмотров темы: 23358