| Автор: Прохожий | 50838 | 21.02.2014 10:19 |
|
2 Нефедьев С.Г. 50825
Ваша ссылочка ведет в никуда вот наверное эта будет работать? Все-же заразили меня своими проектами и версиями которые никто никогда не прочтет Я дотошный и нашел куда смотреть ФСТЭК искать не станет! |
|
| Автор: Нефедьев С.Г. | 50841 | 21.02.2014 10:59 |
|
Прохожий | 50838
> Ваша ссылочка ведет в никуда Вы правы. Страницу наспех сделанную пришлось переставить на сайте - ссылка "улетела". Новый адрес: За Гугл докс - спасибо! |
|
| Автор: Нефедьев С.Г. | 50845 | 21.02.2014 11:42 |
|
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ"
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ГЭС И ГАЭС. УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ Дата введения - 2008 - 07 - 30 Стандарт РАО ЕЭС, подготовленный 6 лет назад, по компетентности в проблематике АСУ ТП, по оформлению и доступности на несколько порядков лучше проекта документа, подготовленного уполномоченным ФОИВ. |
|
| Автор: Прохожий | 50864 | 22.02.2014 15:07 |
|
Спасибо за информацию.
Однако к ИБ имеет документ слабое отношение. Ну есть пара терминов и еще пара абзацев... остальное - КАК КВО соотносится с КВИС - ну слабо соотносится. Никогда менту, пардон ПолиционЭру не постигнуть пЭрлы юного министра связи минус информатизации а тот не въедет в проблемы ФСТЭК Нет комплексности. ФЗ о ТР 94 г - ну ни на грамм не выполнен! Расскажите же мне про новации в техническом регулировании в ИБ и про бюждет страны (кто найдет сколько там заложено на развитие темы) Сколько? Скока? |
|
| Автор: Нефедьев С.Г. | 52667 | 16.07.2014 12:14 |
|
Источник в правоохранительных органах: «По предварительным данным, в результате некачественно выполненных работ по врезке стрелочного перевода, проведенных в ночь на понедельник, произошло взаимодействие остряка стрелочного перевода с колесной парой первого вагона поезда». Источник пояснил «Интерфаксу», что стрелка должна была направить поезд по одному из тоннелей, однако вместо этого стала фактически препятствием на пути состава, из-за чего опрокинулись первые три вагона поезда. Следственный комитет уже заявил, что катастрофа носит техногенный характер, версия теракта исключена. В первые минуты после трагедии сообщалось, что в метро произошел скачок напряжения, раздалась ложная сирена, и машинист применил экстренное торможение. Однако позже стало известно, что перебоев в электроснабжении в метро не происходило. "Живая стрелка" привела к "техногенной катастрофе"? Детально нет времени анализировать. Тезисно: Выводы: а) Автоматическое управление стрелкой могло быть нарушено из-за несанкционированного доступа к информации вследствие нарушений, допущенных при проектировании автоматизированной системы управления технологическим процессом. б) При формировании модели внешнего нарушителя целесообразно учитывать:  факт известности иностранным спецслужбам защищаемых сведений об объекте защиты, в том числе о функционирующих на этом объекте информационных системах и обрабатываемых в них данных,  геополитические интересы этих иностранных государств,  готовность радикальных групп населения ( в том числе иностранных государств) реализовать несанкционированный доступ к системе как в противоправных целях, так и в интересах указанных иностранных государств. в) В рамках версии о "живой стрелке", приведшей к "техногенной катастрофе", должен быть проработан вопрос защиты информации от несанкционированного доступа в информационных системах метрополитена, обеспечивающих управление технологическими процессами |
|
| Автор: malotavr | 52714 | 20.07.2014 01:03 |
|
Автоматическое управление стрелкой, которая должна была быть наглухо заблокирована механическим замком? Наркотики - зло.
|
|
| Автор: Нефедьев С.Г. | 55309 | 26.01.2015 20:07 |
|
"Худо ли бедно ли - вырастили репку".
Техтребования к АСУ ТП утверждены и зарегистрированы. Да и ГОСТ Р 51583 в 2014 году радикально обновился. "А теперь вопрос знатокам телезрителя из города Н-ска"... :) Разговор ранее шёл без акцента на АСУ ТП. Итак вопрос: "Что может произойти, если в ТЗ на создание АСУ ТП отсутствуют требования по защите информации? (в контексте требований ФСТЭК России); Что рано или поздно произойдёт, если в АСУ ТП критическими процессами повсеместно используются импортные комплектующие и программное обеспечение?" Вроде бы 21 век за окном, а "штамповщики таких систем" подобно обезъяне с гранатой не задумываются над последствиями своих детищ, и пример подавленных ПВО Ирака им ничего не говорит. |
|
Просмотров темы: 11905