| Автор: staradm | 56170 | 11.03.2015 13:04 |
|
Коллеги, подскажите, пожалуйста!
В итоге помещение, в котором установлена Видеоконференцсвязь, будет аттестовано: - как ВП (с размещенными в нём ОТСС с каналом утечки по ПЭМИН)? - или же на выходе два Аттестата - ВП и АС (по эксплуатации ТВС (по СТР) или ВКС)? Заранее спасибо за ответы! |
|
| Автор: Chechaco | 56178 | 11.03.2015 13:44 |
|
Само помещение зала - несомненно ВП (есть речевая информация).
Кроме того, в нём есть ОТСС (АС), обрабатывающее закрытую информацию (та же "речёвка" в оцифрованном виде). Итог: "АС в ВП" (так это именуют у нас, проходит все инстанции...) ТКУИ: За счёт ПЭМИН (речевая "цифра", как аттестовать - никто не знает); За счёт ПЭМИН по НЧ полям (это отдельно, но хоть понятно чем и как); За счёт АВАК (всё традиционно); За счёт НЧ АЭП (традиционно); За счёт ВЧ АЭП (традиционно); Не забыть системы электропитания и заземления ТС В одно Предписание или в два - не играет роли. Но отдельно Предписание на комплекс ТС (включая ВТСС, наверняка что-то есть!); отдельно Паспорт ВП. В соседнее "хозяйство" я бы претензий не выдвигал вообще. Слава богу, если отвечающие за него службы к залу претензий не предъявят. Чак |
|
| Автор: Chechaco, MASCOM | 56180 | 11.03.2015 13:46 |
|
Да, и ещё забыл!!!
ВЧО, ВЧП, ВЧН - это на Ваше усмотрение и представителя регулятора. Имеют право настаивать... Не считая ПВЧГ, которое для аппаратуры обработки звука всегда было обязательным. Удачи ;) Чак |
|
| Автор: staradm | 56185 | 11.03.2015 14:18 |
|
Chechaco, спасибо!
То есть, если я правильно понял, в итоге будет приблизительно так?: "Аттестат автоматизированной системы по эксплуатации видеоконференцсвязи с выделенном помещении". Заранее спасибо за ответ! |
|
| Автор: sekira | 56190 | 11.03.2015 14:46 |
|
Какая видиоконференцсвязь?
ОТСС не всегда АС! Если просто камера с телевизором это не АС! |
|
| Автор: staradm | 56194 | 11.03.2015 14:57 |
|
Система видеоконференцсвязи Polycom HDX 7000
|
|
| Автор: Chechaco, MASCOM | 56198 | 11.03.2015 15:28 |
|
Примерно так. Только не "с", а "в ВП" :)
Конечно, сервер этого комплекса не совсем АС. Да, комьпьютер, несомненно. С весьма специфичными функциями. Но у нас иного обозначения просто нет в НМД. Можно обозвать "средство ЭВТ". Но тогда аттестовать "низя". В Положении есть только два "объекта", ВП (тут вопросов не возникает) и АС (вопросы есть, но иного не дано). И все сложности будут вокруг именно "железа" с цифровой речью и видеопотоком.. Остальное вполне выполнимо. Чак |
|
| Автор: staradm | 56202 | 11.03.2015 16:16 |
|
Chechaco, не подскажите, как абревиатура ПВЧГ расшифровывается?
Заранее спасибо! |
|
| Автор: Chechaco, MASCOM | 56203 | 11.03.2015 16:24 |
|
Вах! Коллега, знать бы надобно.... Профессия требует!
Паразитная ВысокоЧастотная Генерация. Возбуждение незатухающих колебаний иными словами. Как следует из аббревиатуры - нештатных, паразитных. Согласно действующим "Нормам..." наличие не допускается в принципе. Ни в каком "железе", в особенности обрабатывающем речь. Соответственно, фраза о том, что данное явление в исследованном "железе" не выявлено во всех режимах эксплуатации в Протоколе СИ присутствовать должна обязательно. О методах выявления не спрашивайте :) Тут места не хватить и у нас форум, а не лекционный зал... Те, кто у Вас будут выполнять СИ всё обязаны уметь. Чак |
|
| Автор: staradm | 56204 | 11.03.2015 16:38 |
|
Chechaco, спасибо!
|
|
Просмотров темы: 14316