Автор: Василь | 6314 28.05.2008 13:33
Прохожий, no

Высказывание должно быть обосновано/доказано, иначе оно есть ложь - не слышали ранее ?
:)
Вы привели ссылку на сайт фстэк - но там нет тех требований, которые Вы изволили привести ранее.
По-возможности, приведите ссылку на сайт фстэк, где будут указаны те самые Жёсткие требования к устройству заземления, о которых Вы изволили высказаться.
Напоманию Вам, что речь шла о требованиях к заземлению при аттестации ОВТ.
Касаемо же Вашего согласия со Странник - думается мне, что Вы не осведомлены о требованиях к виду специальных объектов, упомянутых Странник.

"требования по земле прописаны во многих инструкциях и правилах" - наука, конечно же, имеет много гитик. Но какое юридическое либо иное значение высказывание "требования по земле прописаны во многих инструкциях и правилах" имеет для аттестации ОВТ и, конкретно, для устройства заземления по Жёсткому требованию?

Автор: Василь | 6315 28.05.2008 13:39
Прохожий, http://www.centre-expert.ru/ProtIsp.htm

Вы в доказательство ссылку на Ваше сообщение в этом форуме привести не собираетесь ?

Прохожий, можно у этих спросить для плюрализма

- об чём их спрашивать предлагаете ?

Прохожий, Имея интернет трудно не найти ответа на свой вопрос

Прекрасно. Извольте привести - ведь Вам не трудно, имея интернет - ссылки на регулирующие документы в подтверждение Вашим словам о Жестких требованиях.

Автор: Василь | 6316 28.05.2008 13:43
Прохожий, можно у этих спросить для плюрализма

Вы считаете, что привносить элементы нигилизма с плюрализьмом в организацию аттестациИ ОВТ и принимать решение на основе этого плю... - это есть хороший тон ?
Подскажите, это есть новый ГОСТ какой-то либо ISO-стандарт, на которые Вы опираетесь, призывая плю... себе в помощь и отбрасывая регулирующие документы Государства Российского ?

Автор: Прохожий, - | 6320 28.05.2008 15:19
Некто Василь - Что Вам надо?
Вы бы сначала определились сами
Что за допросы Вы тут пытаетесь устроить?
Начнем с того что я Вам ничего не должен.
Хотите консультации - обращайтесь во ФСТЭК.
Телефоны даны на приведенном выше сайте.
Этот уровень не устраивает обратитесь к авторитетному в этой области человеку например уровня доктора технических наук - рекомендую господина Хорева Анатолия Анатольевича только не забудьте, что консультируют обычно за деньги.
А общая процедура аттестации описана здесь -
Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации. (Утверждено Председателем Гостехкомиссии России 25.11.1994).

Удачи вам!

Автор: Василь | 6321 28.05.2008 15:47
То Прохожий

Был вопрос: Шульц,... требования к заземлению при аттестации ОВТ...

Был Ваш ответ на вопрос Шульц.
надеюсь, Вы свой ответ на его вопрос помните.
Благодарю Вас за ссылку на Положение об аттестации, но - смею утверждать, что в этом документе не приводятся те "Жесткие" требования, о которых Вы изволили объявить ранее в своём сообщении.
М.б.,, Вы всё-же найдёте время и укажете пункт положения об аттестации, где отражены те самые "жесткие" требования ? Бесплатно либо за деньги. Работа будет оплачена по факту выполнения работы. Какой для Вас смысл отдавать деньги г-ну Хореву ?
И почему именно Хорев - это Ваш Учитель ?

Автор: Прохожий, - | 6322 28.05.2008 16:16
г. Василь
Надеюсь Вы должны понять что ссылки на грифованные документы в открытом доступе не практикуются.

Поэтому Ваше желание Я Не могу удовлетворить - Извините!!!

Обращайтесь к шпионам - может они вам Секретную документацию принесут.

Консультанта Вы вправе выбрать сами.
Хорев - Д.т.н. (кое-что написал про заземлители в частности)- академиков в предметной области не знаю.
Не люблю подобного агрессивного тона - почитайте что найдется, Ваши деньги мне Не нужны.
Обычно заземлители бывают рабочие, измерительные и контрольные т.к. измерения сопротивления обычно проводятся по трем точкам (Можно и больше - три необходимый минимум. Хотя умельцы мериют и в одной)
Открытые документы по теме
1. РД 45.091.195-90 Инструкция по проектированию комплексов электросвязи. Общие требования и нормы по заземлению оборудования, кабелей и металлоконструкций. М.: 1991
2. РД 45.ХХХ-97 Рекомендации по обеспечению стойкости аппаратурных комплексов на объектах связи к воздействию дестабилизирующих факторов. М.: Госкомсвязи РФ, 1998.
3. ВСН 1-93 Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов. М.: 1993
4. ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Основные характеристики. М.: Издательство стандартов, 2000.
5. ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током. М.: Издательство стандартов, 2000.
6. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники. М.: Издательство стандартов, 2000.
7. Правила устройства электроустановок. 6-е издание с изменениями. М.: Главгосэнергонадзор России, 1998. 8) Правила устройства электроустановок. Раздел 6, Раздел 7. 7-е издание. СПб: ЦОТПБСП, 2000. 9) "О выполнении главной заземляющей шины на вводе в электроустановки зданий" Технический циркуляр. М.: Ассоциация "Росэлектромонтаж",2000.
8. Молниеэащита объектов связи. Рекомендации. Авторы Белоголов А.Б., Смирнов Г.В. СПб: Ростелеком ТЦМС-3, 1997.
9. Рекомендация К.27. Схемы соединения и заземление внутри зданий предприятий электросвязи. МСЭ-Т, 1996. 12) Рекомендация К.31. Схемы соединения и заземление установок электросвязи внутри абонентской станции. МСЭ-Т, 1993
10. Recommendation K 35. Bonding configuration and earthing at remote electronic sites. ITU-T, 1996
11. European Telecommunication Standart. Earthing and bonding of telecommunication equipment in telecommunication centres. ETSI, 1994.
12. Воронцов А.С., Цым А.Ю. Итоги работы исследовательской комиссии МСЭ-Т "Защита от электромагнитных влияний окружающей среды" в исследовательском периоде 1997 -2000 г. М.: "Электросвязь" №6, 2000.
13. Горшков А.В. Анализ состояния находящихся в эксплуатации заземляющих устройств с точки зрения требований электробезопасности и термической стойкости кабелей вторичных цепей. Автореферат диссертации. М.: МЭИ, 1999.
14. Родионов М.Г. Заземление объектов и устройств защиты. Материалы заочного научно-технического семинара "Защита оборудования и объектов связи от опасных токов и напряжений. Подготовка к грозовому сезону." СПб: НПО "Инженеры электросвязи", 1999.
15. Карякин Р.Н. Заземляющие устройства электроустановок. Справочник. М.: "Энергосервис", 1998.
16. Карякин Р.Н. Нормы устройства сетей заземления. М.: "Энергосервис", 1999.
17. Карякин Р.Н. Нормативные основы устройства электроустановок. М.: "Энергосервис", 1998.
18. Харкер Д., Бэкон П., Снайдер Дж. и др. "Интеллектуальные здания. проектирование и эксплуатация информационной структуры." М.: Сети МП, 1996
19. Kopecky V. Erfahrungen in der Pruefung von inneren Blitzschutzanlagen. Berlin:Verlag Technik, 1998.
20. RaabV. Ueberspannungsschutz in Verbraucheranlagen. Berlin: Verlag Technik, 1998.
21. РД 45.155-2000. Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи. М.: Минсвязи России, 2000.
22. Гепферт С.О., Матвеев М.В. Решение проблемы электромагнитной совместмимости при внедрении цифровых учрежденческих АТС. М.: "Энергетик" №4, 2001.
23. Отчеты об обследовании объектов Среднеобского ПТУС ОАО "Связьтранснефть". СПб: НПО"Инженеры электросвязи", 1999-2000.
24. Отчет об обследовании объекта связи ТЦМС-3 в г.Луга. СПб: НПО "Инженеры электросвязи", 2001
есть и еще

Автор: Василь | 6326 28.05.2008 20:37
г-н Прохожий

странно, но из Вашего творчества вдруг исчезла ссылка на сайт фстэк.

пожалуйста, приведите всего лишь одну ссылку всего-лишь на один руководящий документ с "Жестким" требованием в приведённой Вами формулировке к заземлению при аттестации ОВТ.

Хорев - Д.т.н. (кое-что написал про заземлители в частности)
- Вы хотите сему автору приписать Ваши "жесткие" требования ?

Автор: Странник | 6328 28.05.2008 21:51
Уважаемые авторы.
Вопрос был простой и конкретный.
Документы, регламентирующие аттестацию ОИ не раскрывают требования по контролю заземления.
Другие специальные требования распространяются на иные специальные объекты. (под иными специальными объектами подразумеваю все, что не описано в СТР-97, а описано в других нормативных документах, в отношении котроых СТР-97 не действует).
Раскрывать их предназначение не требуется в рамках заданного вопроса.
Вы слишком ушли в обсуждение теоритических вопросов.
Поэтому если проверяющие выдвигают требования пусть обоснуют на что они ссылаются.

Автор: Василь | 6331 29.05.2008 07:40
* Другие специальные требования распространяются на иные специальные объекты.

эти требования относятся к СО, но не предъявляются к объекту аттестации, т.е. к рассматриваемой теме отношения не имеют. Оспорите ?

Речь, прежде всего, идёт об ответственности за публикацию личного мнения, не подтверждённого буквой регламентирующего документа и соотнесения существующего и выдуманного.

Автор: Прохожий, - | 6335 29.05.2008 12:21
Уважаемый "Василь"думаю Ваш вопрос могут легко решить те органы, которые проводят аттестацию - в частности вот телефоны центрального аппарата ФСТЭК, которые вы так и не нашли на их портале.
Для помощи Вам лично выше (на ссылке ФСТЭК отвечает на вопросы ... или что-то вроде) я попросил их об официальном ответе на
НЕРАЗРЕШЕННЫЕ - "Коллективным Разумом" вопросы

Контактный телефон:
дежурный по ФСТЭК России
696-94-20, 696-49-04
делопроизводство (входящая корреспонденция)
696-41-63
по вопросам размещения ИТСНК
293-41-58
по вопросам международного военно-технического сотрудничества
696-78-30
по вопросам организации ТЗИ
696-18-94
по вопросам лицензирования и сертификации
263-30-57
по вопросам деятельности МВК по защите гостайны
157-80-43
по вопросам экспортного контроля
606-60-26
по вопросам подготовки и повышения квалификации кадров
696-73-41
Удачи Вам!
Кстати кроме СО есть еще целая куча РСО разного уровня в которых используются и средства ЭВТ в том числе (интересно почему Василь не читает коментарии например Странника ?)

Ищите и Обрящете!