Автор: Chechaco, MASCOM | 58070 05.08.2015 15:15
Всем добрый день :)
Для Студент, - | 58069:
Коллега, было бы полезно, если бы Вы указали с какой именно стороны "ограждающей конструкции" (попросту стены, перегородки) выполнено это "выравнивание". От этого кое-что зависит...
Предположим, что этот "пирог" со стороны ВП. То есть "противник" имеет доступ "к кирпичу". Логично именно кирпичную часть и зашумлять. То есть устанавливать вибропреобразователи именно "на кирпич" (сверлить скважину, дюбели и "вибрик" на шпильку).
Если же "пирог" со стороны противника, то проблема несколько проще (с одной стороны). Однозначно (иного просто не дано) "вибрики" ставятся "на кирпич". А вот контролировать эффективность со стороны "противника" я бы предложил двояко - на кирпичах и на гипсе раздельно. Есть некоторые нюансы в распространении виброколебаний в такой системе (здесь долго объяснять), по причине которого отношение сигнал/САЗ на кирпиче может быть одно, а на металлопрофиле и самом "гипсе" (далеко не везде, а в отдельных точках!) - другое. Причём изменение возможно и в плюс, и в минус. Встречался с таким...
Вот как-то так ;)
Всё это имеет смысл тогда и только тогда, когда есть задача и желание действительно защитить и при этом минимально шуметь, минимально мешать людям жить и работать. Если не "экономить" на количестве контрольных точек, на реальном качестве работы. Когда вся настройка САЗ должна уложится в "коридор" плюс/минус 1,5 - 2 дБ. Если ломить с запасом в 15 дБ, то подобные тонкости остаются за пределами "здравого смысла" :)
Чак
Прошла пара недель

Автор: Студент, - | 58203 19.08.2015 12:17
Доброго времени суток.
to Chechaco.
Пока разбирался подробнее с системой Шорох-5Л, возникли некоторые новые вопросы.
А как подключить ВВ и АИ к главному блоку? Я так понял, там один разъём для подключения всех ВВ и АИ. Тогда возникает вопрос: а как настроить каждый отдельный ВВ или АИ? И вообще, какое максимальное количество АИ и ВВ можно подключить? В ТО этого не нашёл. Или плохо искал :)
Есть какие-то особые требования к соединительным кабелям? Подойдёт ли в качестве соединительного кабеля витая пара?
Ну и по поводу пульта ДУ. Возможно ли спрятать основной блок где-нибудь (например в подвесном потолке) и управлять системой с этого пульта?

Автор: Chechaco, MASCOM | 58253 24.08.2015 15:14
Доброго дня всем :)
Для Студент, - | 58203:
1. Все преобразователи подключаются одной и той же линией. Нормальный UTP кабель, интерфейс RS-435. Хотите "звездой", хотите "кольцом", хотите смешанно.
2. Все преобразователи адресуемые. Поэтому все на одной линии и каждый настраивается раздельно.
3. на один системный блок до 35 преобразователей. Нужно больше - покупайте второй системный :)
4. А какие могут быть требования к UTP? Понятно, раз этим же кабелем питание, то есть ограничение по длине. Но apriori сказать нельзя, вопрос сколько на данный кабель преобразователей "повесить". Такое и будет падение...
5. Можно, прячете куда угодно :) Есть два варианта ДУ, и проводной, и беспроводной.
Чак
Прошло несколько месяцев

Автор: Dik | 62463 13.04.2016 15:51
Chechaco, доброго дня!
"В наледство" к дисциплине ТСЗИ досталась система Шорох-3 (блоки ГШВА-2, ТАИС-ИП3, ПЭД-5, ПЭД-6) к сожалению не могу найти описание и/или инструкцию - можете выложить или выслать на почту?

Автор: Chechaco, MASCOM | 62479 14.04.2016 10:22
Всем добрый день ;)
Для Dik | 62463:
Данная тема у меня не включена в автосообщения о новых постах. Так что увидел только сегодня, уж извините :)
Полный текст ТО и ИЕ на систему "Шорох-3" давным-давно выложена на нашем форуме, вот тут:
http://www.mascom.ru/forum/index.php?/topic/478-документация-на-средства-защиты/
Заходите на форум, регистрируйтесь и скачивайте на здоровье. Заодно сможете задать любые вопросы. Не сочтите за труд при регистрации почитать help, там есть обязательное требование и просьба ;)
Собственно, всё...
До встречи на форуме.