| Автор: Chechaco, MASCOM | 58070 | 05.08.2015 15:15 |
|
Всем добрый день :)
Для Студент, - | 58069: Коллега, было бы полезно, если бы Вы указали с какой именно стороны "ограждающей конструкции" (попросту стены, перегородки) выполнено это "выравнивание". От этого кое-что зависит... Предположим, что этот "пирог" со стороны ВП. То есть "противник" имеет доступ "к кирпичу". Логично именно кирпичную часть и зашумлять. То есть устанавливать вибропреобразователи именно "на кирпич" (сверлить скважину, дюбели и "вибрик" на шпильку). Если же "пирог" со стороны противника, то проблема несколько проще (с одной стороны). Однозначно (иного просто не дано) "вибрики" ставятся "на кирпич". А вот контролировать эффективность со стороны "противника" я бы предложил двояко - на кирпичах и на гипсе раздельно. Есть некоторые нюансы в распространении виброколебаний в такой системе (здесь долго объяснять), по причине которого отношение сигнал/САЗ на кирпиче может быть одно, а на металлопрофиле и самом "гипсе" (далеко не везде, а в отдельных точках!) - другое. Причём изменение возможно и в плюс, и в минус. Встречался с таким... Вот как-то так ;) Всё это имеет смысл тогда и только тогда, когда есть задача и желание действительно защитить и при этом минимально шуметь, минимально мешать людям жить и работать. Если не "экономить" на количестве контрольных точек, на реальном качестве работы. Когда вся настройка САЗ должна уложится в "коридор" плюс/минус 1,5 - 2 дБ. Если ломить с запасом в 15 дБ, то подобные тонкости остаются за пределами "здравого смысла" :) Чак |
|
| Автор: Студент, - | 58203 | 19.08.2015 12:17 |
|
Доброго времени суток.
to Chechaco. Пока разбирался подробнее с системой Шорох-5Л, возникли некоторые новые вопросы. А как подключить ВВ и АИ к главному блоку? Я так понял, там один разъём для подключения всех ВВ и АИ. Тогда возникает вопрос: а как настроить каждый отдельный ВВ или АИ? И вообще, какое максимальное количество АИ и ВВ можно подключить? В ТО этого не нашёл. Или плохо искал :) Есть какие-то особые требования к соединительным кабелям? Подойдёт ли в качестве соединительного кабеля витая пара? Ну и по поводу пульта ДУ. Возможно ли спрятать основной блок где-нибудь (например в подвесном потолке) и управлять системой с этого пульта? |
|
| Автор: Chechaco, MASCOM | 58253 | 24.08.2015 15:14 |
|
Доброго дня всем :)
Для Студент, - | 58203: 1. Все преобразователи подключаются одной и той же линией. Нормальный UTP кабель, интерфейс RS-435. Хотите "звездой", хотите "кольцом", хотите смешанно. 2. Все преобразователи адресуемые. Поэтому все на одной линии и каждый настраивается раздельно. 3. на один системный блок до 35 преобразователей. Нужно больше - покупайте второй системный :) 4. А какие могут быть требования к UTP? Понятно, раз этим же кабелем питание, то есть ограничение по длине. Но apriori сказать нельзя, вопрос сколько на данный кабель преобразователей "повесить". Такое и будет падение... 5. Можно, прячете куда угодно :) Есть два варианта ДУ, и проводной, и беспроводной. Чак |
|
| Автор: Dik | 62463 | 13.04.2016 15:51 |
|
Chechaco, доброго дня!
"В наледство" к дисциплине ТСЗИ досталась система Шорох-3 (блоки ГШВА-2, ТАИС-ИП3, ПЭД-5, ПЭД-6) к сожалению не могу найти описание и/или инструкцию - можете выложить или выслать на почту? |
|
| Автор: Chechaco, MASCOM | 62479 | 14.04.2016 10:22 |
|
Всем добрый день ;)
Для Dik | 62463: Данная тема у меня не включена в автосообщения о новых постах. Так что увидел только сегодня, уж извините :) Полный текст ТО и ИЕ на систему "Шорох-3" давным-давно выложена на нашем форуме, вот тут: -документация-на-средства-защиты/ Заходите на форум, регистрируйтесь и скачивайте на здоровье. Заодно сможете задать любые вопросы. Не сочтите за труд при регистрации почитать help, там есть обязательное требование и просьба ;) Собственно, всё... До встречи на форуме. PS Это, практически, единственная возможность. Здесь ни приаттачить, ни толком рассказать возможности нет. А на нашем форуме уже информации накопилось более, чем. Повторяться не нужно ;) |
|
Просмотров темы: 11532