| Автор: Призрак | 48319 | 30.12.2013 13:36 |
|
Надо ли делать СП и СИ ТС, размещаемому рядом с ОТСС, но не в ВП? А то у нас тут спор с коллегами, не можем прийти к общему мнению. Сразу оговорюсь, меня интересуют мнения, как с точки зрения требований ФСБ, так и - ФСТЭК
|
|
| Автор: Игорь | 48322 | 30.12.2013 15:10 |
|
Требований ФСТЭК к ВТСС объекта информатизации в части обязательности проведения их СП и СИ не существует, по крайней мере в СТР. А ФСБ к аттестациям объектов информатизации отношения не имеет
|
|
| Автор: Игорь | 48323 | 30.12.2013 15:17 |
|
Уточняю - под объектами информатизации в данном случае имеется ввиду объекты вычислительной техники
|
|
| Автор: Андрей | 48327 | 30.12.2013 15:29 |
|
В СТР требований по СП и СИ для ВТСС, которое размещается рядом с ОТСС 2 или 3 категории, нет (если конечно это не ВП). Необходимо только разнести ВТСС от ОТСС на расстояние, которое указано в Протоколе по результатам проведения СИ ОТСС. Для объекта 1 категории необходимо согласование с ФСБ - это из собственной практики, а не из документов.
|
|
| Автор: Игорь | 48329 | 30.12.2013 15:46 |
|
"Необходимо только разнести ВТСС от ОТСС на расстояние, которое указано в Протоколе..."
Или использовать генератор шума, если это расстояние обеспечить не получиться |
|
| Автор: sekira | 48330 | 30.12.2013 15:48 |
|
Почитайте нормативные закрытые документы, а не спрашивайте то что не всегда открыто.
Кроме того вопрос не очень корректный, что имеете ввиду вы под сокращением СИ для ТС - ПЭМИН лабораторные, объектовые, АЭП, ВЧО др? "Необходимо только разнести ВТСС от ОТСС на расстояние." Желательно, но необязательно. |
|
| Автор: sekira | 48331 | 30.12.2013 15:51 |
|
"Или использовать генератор шума, если это расстояние обеспечить не получиться"
А где такое написано? По-моему сначала померить и посчитать. А та я бы закрыл тему в связи с тонкой гранью закрытости обсуждаемых сведений!!!!! |
|
| Автор: Призрак | 48332 | 30.12.2013 16:12 |
|
а с точки зрения проведения работ на объектах ФСБ? В документах ФСБ есть требование проводить СП ВТСС, которое болтается рядом с ОТСС?
|
|
| Автор: Андрей | 48333 | 30.12.2013 16:19 |
|
"а с точки зрения проведения работ на объектах ФСБ? В документах ФСБ есть требование проводить СП ВТСС, которое болтается рядом с ОТСС?"
Такие документы ФСБ не видел. Но то, что ФСБ ведет учет объектов 1 категории, это точно знаю, так как вводил в действие подобный объект. А требование проводить СП для ВТСС выходит из того, что объект 1 категории необходимо размещать в ВП также 1 категории, в котором все ОТСС должно пройти СП. |
|
| Автор: Андрей | 48334 | 30.12.2013 16:22 |
|
"Необходимо только разнести ВТСС от ОТСС на расстояние." Желательно, но необязательно. "
Если это будет "желательно", то вряд ли ОТСС получит Аттестат соответствия. Такое "желательно" возможно допустить, если нет возможности физически разнести средства, но тогда необходимо обязательное применение ГШ. |
|
Просмотров темы: 7933