Автор: Шипилов Максим | 21886 10.09.2010 13:58
Здравствуйте, коллеги!

Мы переносим наш удостоверяющий центр в новое помещение. В связи с этим хочу проконсультироваться по поводу размещения технических средств.
Размеры помещения: 3,6 м на 5,6 м. В нем нужно разместить Стойку с сервером УЦ, рабочее места оператора АРМа администратора, АРМ для работы с конфиденциальной информацией и два АРМа сотрудников (их аттестовывать не нужно).

1. Как нам будет правильно разделить это помещение? Сделать небольшую серверную и помещение для сотрудников или разделить помещение на равные части, в одной из которых будут находится аттестованные армы и сервер, а в другом ц неаттестованных АРМа?
2. Каковы должны быть минимальные размеры серверной?
Прошло несколько месяцев

Автор: Сергей, ОАО "АтомпромБезопасность" | 24441 22.12.2010 17:11
Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»: площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) — 4,5 м2.

У Вас в помещении 5 АРМ. Нужна площадь - 22,5 м2.

Ваша площадь - 20,16 м2.

Вам там и без серверов работать нельзя.