| Автор: АБ, Хорошая | 112131 | 01.12.2025 12:04 |
|
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу совета. Читаю ПТЭЭП (приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии») и вижу, что сроки проведения измерение сопротивления заземляющего устройства (в рамках требований ТТЗИ) не указаны как было ранее по ПУЭ, или я чего-то не знаю. В сети прочитал информацию о графике планово-профилактических работ (ППР) и о периодичности не реже 1 раза в 12 лет. Но в ПТЭЭП такого требования не нашел. Поделитесь, пожалуйста, кто сталкивался опытом работы. И заранее спасибо) |
|
| Автор: Энергетик | 112144 | 09.12.2025 14:39 |
|
ИМХО, сделайте 1 раз, документы сохраните и живите спокойно.
До получения задания повести повторное измерение (с обоснованием на пункты документов) |
|
| Автор: Практик | 112148 | 11.12.2025 15:18 |
|
2 АБ
Обратите внимание на назначение этого заземления по документам и реально (их может быть 4-5, видов и на все не только разные нормативы но и разные проверяющие инстанции). Ну и попутный лайфхак, проверить, могут ли эти инстанции проверять эти объекты. А так да, до ввода объекта в эксплуатацию, сделать измерения силами специализированной организации или подразделения, чтобы были указаны номера, поверки, методики, квалификации и даже группы измерителей. И подшить Мало кто будет лезть глубже, для этого нужно самим знать нормативку именно этого направления |
|
Просмотров темы: 210