| Автор: Странник | 4256 | 18.08.2007 09:47 |
|
Какие есть мнения по данной системе
Проблемы совместитмости с прикладным ПО Стабильность работы |
|
| Автор: Крол | 4279 | 27.08.2007 21:37 |
|
сталкивался. Ставил... Спектр-2000 - оччень нестабильна и с большим количеством глюков. Щит - заявлен как "улучшенная" и "безбаговая" система. Опыт, к сожалению, поазывает, что это не так. не нравится мне лично.
|
|
| Автор: Странник | 4281 | 27.08.2007 21:45 |
|
Вопрос Кролу:
Используем Autocad и Photoshop А как Вам Страж-2.5 Вопрос срочный впереди аттестация и надо принять решение. |
|
| Автор: Крол | 4287 | 29.08.2007 20:23 |
|
как раз у стража есть ограничения на Автокад (если я по старой памяти не путаю ничего). Позвоните (495) 506-49-01, Мацюк Максим (техподдержка) - проконсультирует.
|
|
| Автор: Крол | 4289 | 29.08.2007 20:35 |
|
Хотя, правда, скорее это относится (относилось) к версии 2.0. К Стражам отношусь с большой осторожностью после многочасовых консультаций с техподдержкой. Кроме того, радует их ответ по вопросу утери идентификатора Админа: привозите машинку к нам, мы пошаманим и МОЖЕТ БЫТЬ поможем... Ну не должно быть так...
|
|
| Автор: Крол | 4290 | 29.08.2007 20:38 |
|
To Странник: А вы не анализировали рынок СЗИ Московских производителей? Иногда дороже - значит лучше.
Как минимум еще два средства выпускается в Москве, с коими можно аттестовать автономку до 1Б включительно... Ни в коем разе не хочу повлиять на Ваш выбор. Ведь в конце концов, разбираться с багами и проблемами - Вам... |
|
| Автор: Странник | 4291 | 29.08.2007 20:41 |
|
Спасибо Крол
а что бы Вы все таки порекомендовали для сети 1Б? |
|
| Автор: Прошу помочь | 4295 | 30.08.2007 22:13 |
|
Необходима консультация профессионалов
одноранговая сеть (10 ЭВМ) без выделенного сервера по классу 1Б Что порекомендуете из систем НСД? |
|
| Автор: Крол | 4298 | 31.08.2007 14:22 |
|
Для сетей класса 1Б используем Аккорд NT/2000 вер. 3.0 с программным модулем "Аккорд РАУ"
|
|
| Автор: Странник | 4301 | 31.08.2007 18:59 |
|
Кролу: Данное решение для терминального режима.
Необходимо для обычных одноранговых сетей |
|
Просмотров темы: 13126