Автор: sergei, vector | 67157 24.11.2016 09:22
Товарищи и господа) обнаружился на объекте советский фильтр электропитания, 77 года выпуска. документов никаких нет. табличка на нем содержит номер и код модельки 3-10-500/220-80. я конечно понимаю что трехфазник на 80А. по виду обычная фп-шка только большая.как найти сертификат то на него, и даже если самому продлять во фстеке нужно знать что за модель-производитель. никто не сталкивался с таким? гугл и яндекс не помогли, к сожалению.

Автор: Влад | 67158 24.11.2016 10:07
Вскройте корпус, возможно, по маркировке на элементах узнаете производителя.

Автор: oko | 67159 24.11.2016 11:30
Только мне кажется, что на фильтр 77 года не может быть сертификатов ФСТЭК, ибо и Гостехкомиссии тогда не существовало? :)
Тогда к чему сыр-бор? Первичная сертификация этого изделия выйдет в такую копеечку, что проще купить уже готовый продукт с рынка

Автор: Проще | 67160 24.11.2016 12:41
Гостехкомиссия заработала с 1974 года, но сертификации, в современном понимании, естественно не было.

Автор: Chechaco, MASCOM | 67171 25.11.2016 12:35
Все ФП-шки в советское время выпускал Кировобадский з-д "Промсвязь". Теперь это другое государство - Азербайджан а город - Гянджа. Кроме того коллеги правы, на это изделие нет и не может быть сертификата ФСТЭК. Сама система сертификации в России "по требованиям БИ" запущена гораздо позже.
Так что и не ищите. А учитывая однозначные требования нормативных документов (об обязательном наличии сертификата - "оставь надежду всяк сюда входящий"....
Кстати, судя по обозначению у Вас ФП-10. Обозначение расшифровывается: три фазных провода по 10 А на каждый с переменным напряжением 220 или постоянным до 500 В. Вносимое затухание 80 дБ.
Последнее требует пояснений. Испытательная схема предусматривала резистивные (активные) нагрузки по ВЧ на входе и выходе по 75 Ом. При любых иных (в реальных линиях) отклонения от заданных 80 дБ может быть почти любым. И второе, фильтр по схемотехнике и конструкции относится к заграждающим (не поглощающим). Поэтому свои параметры по затухания в диапазоне частот от 150 кГц до 1 ГГц "держит" только при условии полного отсутствия фильтруемого сигнала "на корпусе". Это означает идеальное заземление корпуса на ВЧ во всём рабочем диапазоне. Реально такое не бывает ;) Подробности читайте в изданиям МАСКОМ, ибо больше об этом нигде и никто не писал.
Так что самое реальное быстренько об этом раритете забыть и установить подходящий ФСПК. От этот читайте там же...
Удачи :)