| Автор: Ivy | 16266 | 18.01.2010 19:26 |
|
Мне кажется, что со схемами электропитания и заземления проще некуда.
Согласна с sekira: "Главное чтобы были представлены данные необходимые для оценки каналов утечки - пробеги типы кабелей , втсс отсс и т.д." (с) Пронзительно смотришь на Администратора безопасности и произносишь: "В течение недели/дня/текущего квартала (нужное подчеркнуть), прошу Вас предоставить схемы расположения линий электропитания и заземления", дальше на целый день твой друг Визио |
|
| Автор: Прохожий | 16285 | 19.01.2010 17:19 |
|
Уважаемые!
Есть такая гамага называется ПУЭ (правила устройства электроустановок), в ней все описано Начиная от печки. Актуальная версия 7 (еще не читал) Рабочая версия 6 - очень длинная и подробная создана на основе ГОСТ. Думаю по прочтении вопросов не будет! |
|
| Автор: abc | 16287 | 19.01.2010 18:03 |
|
Выписка из ТП..дарью
2.2. Системы электропитания и заземления: · схема электропитания ОТСС объекта /Приложение № 3/ - электропитание осуществляется от высоковольтной трансформаторной подстанции, расположенной на охраняемой территории *******; · схема заземления ОТСС объекта - заземление СВТ выполнено в соответствии с требованиями «СТР»; - заземление ОТСС выполняется медным изолированным кабелем сечением не менее * мм2 ; - заземление СВТ выполнено в одной точке; - величена сопротивления контура заземления ОТСС измеряется на измерительном щитке и составляет не более *** Ом. сведения о прокладки кабелей и шины заземления - заземлитель расположен в пределах контролируемой зоны ******* и на расстоянии не менее ****** метров от границ охраняемого периметра; - заземление выполнено медным проводом, шины заземления от заземлителей кабелем, сечением не менее *** мм2 , а к ОТСС осуществлено медным проводом сечением н менее ***мм2 ; · сведения о расположения трансформаторной подстанции - трансформаторная подстанция, все устройства и кабели электропитания размещены в пределах одной контролируемой зоны с ОТСС объекта ВТ; - подключение к низковольтной части подстанции посторонних потребителей электроэнергии – отсутствует; - помещения, в которых установлены распределительные устройства и силовые щиты, закрываются на замки и опечатываются; · сведения о расположения заземляющих устройств - заземляющее устройство выполнено по радиальной схеме, каждое заземляющее устройство присоединяется к заземляющим шинам при помощи отдельного изолированного провода; - заземлитель располагается в пределах контролируемой зоны на расстоянии не менее ****** метров от здания; · схемы электропитания осветительной сети объекта /Приложение 3 / - подключение средств вычислительной техники и осветительной сети 220/380 В предусматривается от распределительного щита; - от распределительного щита до СВТ произведена прокладка экранированным кабелем; - освещение помещения осуществляется лампами накаливания; · сведения об измерении сопротивления заземляющего устройства - средства вычислительной техники объекта ВТ присоединяются к заземляющим шинам отдельным изолированным проводом через розетки электропитания; - заземление СВТ производится в одной точке; - контроль величины сопротивления заземления производится не реже двух раз в год в летнее и зимнее время года, с оформлением соответствующего протокола; |
|
Просмотров темы: 15001