Автор: Савелий | 111560 25.09.2024 08:04
Добрый день. Существует ли конфликт в работе между генераторами шума (пэмин) и ибп? Почему и какие варианты решения бывают?

Автор: Практик | 111563 26.09.2024 15:12
ИБП бывают разные))) и в большинстве из них есть управляющая плата с микросхемами, а то и процессором. Так что проведите экспериментальные проверки конкретного ИБП и конкретного генератора (параметры их сигнала тоже могут не точно совпасть). Если они нашли друг друга, обычно проще поменять ИБП. Вот если он с СП, придётся экспериментировать с экранами

Автор: Савелий | 111565 27.09.2024 08:07
Уточним. Допустим генератор типа соната рс3 и он включён в ИБП..... Хммм? Как такой вариант

Автор: Практик | 111569 27.09.2024 14:45
"Средство активной защиты информации от утечки за счет наводок информативного сигнала на цепи заземления и электропитания "Соната-РС3"
Так что просто неведомые китайцы недостаточно защитили схему управления ИБП. И если он через своё же питание и заземление глючит, то нужен самодельный (то есть отечественный ) ФВЧ на внутренних цепях.
Ну, или методом перебора подобрать ИБП, который этой помехой не взять - проще и реальнее