Автор: Нуб | 109830 | 02.03.2022 08:09 |
Подскажите заземлить ОТСС при глухозаземленной нейтрали, про системный блок понятно, а как быть с монитором и принтером?
|
Автор: Дмитрий | 109875 | 21.03.2022 09:32 |
А что Вам понятно про системный блок?
|
Автор: VM | 109883 | 25.03.2022 13:00 |
Лучше поздно, чем никогда. Какое на этом заземлении сопротивление, и какое оно должно быть, смотрели? Для заземления ОТСС нужно как можно меньше, <4 Ом например. Может быть вообще индивидуально ОТСС и экраны заземлить понадобится.
|
Автор: НУб | 109923 | 15.04.2022 21:34 |
Системный блок есть как заземлить, корпус. А остальное как?
|
Автор: VM | 109924 | 16.04.2022 07:01 |
если конструктивно у монитора нет заземления, то никак. некоторые производители ОТСС в защищенном исполнении (ЦБИ-Инфо например) могут по запросу заказчика вносить изменения в монитор для того, чтобы его можно было заземлить.
|
Просмотров темы: 767