Автор: Иван | 106664 | 10.06.2019 11:49 |
Здравствуйте! Столкнулся с проблей. В помещении 2 ПЭВМ и один принтер. Один ПЭВМ
подключен к внутренне сети организации, второй ПЭВМ и принтер планируется под аттестацию по ГТ. Возможно ли подключение принтера к ВТСС и ОТСС одновременно по разным сетям передачи данных (USB и LAN)? Если да, то каким образом? Если нет, то на основании чего? |
Автор: Практик | 106667 | 10.06.2019 14:58 |
2 Иван
Если не пропустил свежие разъяснения, то возможно, но очень уж проблемно: 1. Физический разрыв проводов (перетыкание кабелей) при смене сетей. 2. Нужно доказать, что во внутренней памяти принтера не сохраняется в буфере информация (скорее всего, как минимум, организационно - через обесточивание при переключении, но нужно смотреть протоколы работы и устройство принтера) 3. При возникших проблемах, например, с разбитым гнездом от частых переключений, потребуются СИ, СП нового принтера, внесение изменений во все документы ОИ. Внеочередной контроль или переаттестация (как повезёт с новым принтером). 4. В ходе аттестации проверить всяческие наводки не только на ОТСС, но и на этот самый кабель к принтеру. Что подразумевает его постоянное расположение (закрепить) На фоне стоимости самого дешевого принтера для ВТСС (туда можно и б/у подобрать), думаю, овчинка не стоит выделки)))) |
Автор: oko | 106669 | 11.06.2019 02:40 |
to Иван
*подождите, подгружаем Модуль экстрасенсорики...* Проектный отдел, да? Бюджет мал, но нужно А3+ в "открытом виде" часто, а в "секретном виде" по праздникам? Увы, схема "1 принтер на 2 АРМ ГТ/неГТ" в общем случае не пройдет. Тов. Практик объяснил, почему... Посоветовал бы схему "открытые проекты готовим на АРМ неГТ - печатаем на АРМ ГТ; закрытые проекты и готовим, и печатаем на АРМ ГТ", но... тоже есть нюансы, ага... |
Автор: Иван | 106671 | 11.06.2019 08:36 |
Спасибо большое за ответы!
|
Автор: Alex_kl | 106672 | 11.06.2019 09:32 |
oko | 106669
по этой схеме очень большие нюансы :-(. После очередной проверки при продлении лицензии ФСБ на ГТ, у нас просто полностью запретили негрифованные документы делать на аттестованных объектах (даже с меткой ДСП) |
Автор: Практик | 106674 | 11.06.2019 10:25 |
2 Alex_kl
Либо (что не редкость) контролёр Большого брата не знает нормативы ТЗИ, но стесняется спрашивать; либо у вас очень плохо с организацией переноса файлов на "секретку", и он решил, что проще ликвидировать проблему, чем решать её. Использованные мной сертифицированные программы имели "несекретные сеансы", что подразумевает несекретные файлы. Организационно всё равно сложности есть (пользователь должен быть прописанный в АС и с допуском). Остальное - вопрос личных бесед с написавшим, ибо ткнуть его в НМД трудно, т.к. замечание сделано по его профилю в рамках полномочий, т.е. отменить может или сам, или его руководство, ага))) |
Автор: Alex_kl | 106680 | 11.06.2019 14:33 |
Практик | 106674
Отсылка была не к ТЗИ, а к Постановлению 3.. и нормативке этого самого брата. Впрочем, с ними общались секретчики без нас и после проверки выпустили приказ по предприятию о запрете... После этого пришлось еще делать несколько систем под ДСП относительно срочно, хрошо еще, эти можем самостоятельно аттестовывать. |
Автор: oko | 106687 | 12.06.2019 20:25 |
to Alex_kl
Лютуют у вас черти, нечего сказать. Впрочем, Бритва Хэнлона подсказывает, что проблема там наверняка была в туманных объяснениях одних и нежелании спорить других... В целом, на текущий момент в рассмотренной выше схеме только один вопрос: откуда в АС-ГТ взялась свежая негрифованная информация? К слову, вопрос правильный, но, как всегда, реализация ответа на него в подавляющем большинстве случаев выходит через то самое место, ага... |
Автор: sekira | 106690 | 13.06.2019 07:06 |
"была в туманных объяснениях одних и нежелании спорить других.."
обычно так и бывает... и это влечет за собой такой геморой в техпроцессе. И никто ничего не пишет все на словах. |
Автор: Ммм | 106869 | 09.07.2019 15:33 |
Один ПЭВМ подключен к внутренней сети организации. Возможно, один компьютер в сети, выходит в интернет...Как докажите, что нет выхода, может юзер где то в сети подключает телефон... А рядышком ОТСС.
|