Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

Помощь в выборе АКБ для ИБП - Форум по вопросам информационной безопасности

Помощь в выборе АКБ для ИБП - Форум по вопросам информационной безопасности

К списку тем | Добавить сообщение


Автор: Sid27 | 97581 23.07.2018 17:23
Добрый день

Необходима замена аккумуляторных батарей в ИБП - https://powerquality.ru/oborudovanie/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-delta-ups/amplon-n/Delta-N-1K/

Напряжение 12В, а как понять какой емкости? У кого есть опыт в самостоятельной замене?

Автор: Chechaco , MASCOM | 97623 24.07.2018 11:02
Всем доброго времени суток :)
А какие проблемы???? В зависимости от мощности ИБП понадобится от одной банки на 7,5 А/ч до 2-х банок на 12 А/ч. Для Вашей модели (по приведённой Вами же ссылке, вкладка "Документация" - Руководство пользователя) - две банки по 9 А/ч. Всё есть в описании (руководстве) на сам девайс. Замена занимает минут 15 не торопясь... Вот утилизация отработавших - проблема (если по правилам) ;)
Что, лень было полистать?
Чак

Автор: Практик | 97650 24.07.2018 18:35
Утилизация отработавших - проблема хозотдела (отчёт перед экологами, что приёмщик имеет лицензии). Если нет ведомственных хитростей, то большинство фирм, торгующих автомобильными дивайсами, принимает в зачёт официально, с бумагами.
Если нет возможности, то пусть завхоз ищет, кому ртутные лампы и прочее сдаёт.
Вроде как отсутствие информации в АКБ актом подтверждать не требуют

Автор: Sid27 | 97656 24.07.2018 22:41
Cпасибо за помощь, честно говоря затупил
Про утилизацию - понял. Благодарю!

Автор: Chechaco, MASCOM | 97704 25.07.2018 12:26
Всем привет :)
Бывает, нет проблем ;) Рад быть полезен, удачи!
Чак

Просмотров темы: 1948

К списку тем | Добавить сообщение



Добавить сообщение

Автор*
Компания
E-mail
Присылать уведомления да
нет
Текст сообщения*
Введите код*